土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的TPY绕组是什么意思呢??

电流互感器的TPY绕组是什么意思呢??

发布于:2006-01-17 22:41:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在500KV的变电站看到电流互感器的绕组是写着TPY~~是什么意思??还有是它的容量不是写多少VA的??只是写着多少欧!!为什么??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • frgthh
    frgthh 沙发
    TPY是一种带有暂态保护的二次绕组,功率因数为1,所以二次容量为欧姆

    暂态保护是只在短路的瞬间,其暂态过程中的保护,一般是在保证精度的时间为40MS
    2009-06-28 22:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • pestp
    pestp 板凳


    什么是暂态保护?
    2007-04-30 20:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

场地设计的变压器选型?

有个问题请教哈,我在设计一个小区的场地设计,我想问哈,我从高压输电线在到配电房经过变压器送到每户,这个变压器是什么类型的变压器? 是1。油断路器操作变压器。2。负荷开关操作变压器3.有载自动调压变压器4.干式三相电力变压器。你觉得是哪个啊?

回帖成功

经验值 +10