土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵房应急照明问题

水泵房应急照明问题

发布于:2010-09-30 20:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规要求水泵房应急照明照度不低于平时,就是说所有的灯具都要带蓄电池。
是不是所有的水泵房都要设应急照明的?
我给画了,审图的人说不需要,说只有消防水泵房才需要设置。规范里只写了水泵房,没分类别。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lijiyong_0799
    lijiyong_0799 沙发

    3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志

    3.8.2系统备用照明的设计应符合下列规定:
    1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
    2备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。

    --------------------------------------------------------------------
    生活泵房供电属于2级负荷,正常照明 疏散标志   就可以了 。

    2022-12-07 14:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • 无人喝彩
    无人喝彩 板凳
    严格来说,只有消防水泵房才设置,但是生活水泵房设置也不能算错。因为也有市电停了无火灾的情况,生活泵是一级负荷也需要工作的,采用蓄电池要看作用,如果是为了满足停电的15秒要求,则就不需要设置,如果是没有发电机带的备用电源使用,放几个蓄电池灯也算提高一点,未尝不可。
    2010-10-04 01:43:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

回帖成功

经验值 +10