阅读下一篇
我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志
3.8.2系统备用照明的设计应符合下列规定:
1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
2备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
--------------------------------------------------------------------
生活泵房供电属于2级负荷,正常照明 疏散标志 就可以了 。
回复 举报
回复 举报