请教,PKPM弹性地基梁算的倒T形梁人工如何效核?
请教,PKPM弹性地基梁算的倒T形梁人工如何效核?
我最近算了个砖混的弹性地基梁基础,软件自动生成的施工图梁翼缘的配筋很不合理,配的20@250,而有一些又是12@130,我采用了钢筋等面积代换,不知有无问题?还有就是有部分梁的抗扭钢筋配到了22,我不知道弹性地基梁算出来的受扭真的这么大吗?很想知道如何效核弹性地基梁计算结果,谢谢大家了!不胜感激。
发布于
2006-01-17 20:42:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lakers555
谢谢hjw965兄,我有点谱了。
2006-01-20 08:59:20
来自 PC
评论
举报
hjw965
砖混结构作用在基础上是线荷载,只有在洞口(基础上没墙)的地方才能计算出其内力,地基不均匀的话应该有内力的,你是没法计算的,要计算的话需要已知上部结构的刚度、基础的刚度和地基的“刚度”-----三者共同工作。实际上承重墙下的基础是不计算内力的。砖混结构的圈梁计算内力么????满足结构要求就是了。