土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教,PKPM弹性地基梁算的倒T形梁人工如何效核?
我最近算了个砖混的弹性地基梁基础,软件自动生成的施工图梁翼缘的配筋很不合理,配的20@250,而有一些又是12@130,我采用了钢筋等面积代换,不知有无问题?还有就是有部分梁的抗扭钢筋配到了22,我不知道弹性地基梁算出来的受扭真的这么大吗?很想知道如何效核弹性地基梁计算结果,谢谢大家了!不胜感激。

全部回答(8 )

  • lakers555
    谢谢hjw965兄,我有点谱了。
    2006-01-20 08:59:20 来自 PC 评论 举报
  • hjw965
    砖混结构作用在基础上是线荷载,只有在洞口(基础上没墙)的地方才能计算出其内力,地基不均匀的话应该有内力的,你是没法计算的,要计算的话需要已知上部结构的刚度、基础的刚度和地基的“刚度”-----三者共同工作。实际上承重墙下的基础是不计算内力的。砖混结构的圈梁计算内力么????满足结构要求就是了。
    2006-01-19 15:45:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10