风幕不热是什么原因?
风幕不热是什么原因?
求助:一工程的热风幕不热 立装,供回水压力30000pa 温度95-80 只有三分之一是热的 下面三分之二是凉的,设备内部是进11管回14管 另一头用的是堵头高30mm
大家分析以一下什么原因 系统是和散热器并联的 散热器很热的
发布于
2006-01-17 19:11:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
f_jg2003
欢迎楼主回来,问题解决了回来共享一下经验,让我们也能多了解了一些。
2006-02-25 11:20:25
来自 PC
评论
举报
lishubing12345
谢谢大家!!!问题和大家说的基本一样.设备厂家把所有的阀门开到最大,导致工作热风幕流量不足.设计人员采用上流制导致自然循环的压差过大,另台采用的是下供上回,很热,,出风温度达到50-60度,谢谢大家.
2006-02-24 17:47:24
来自 PC