土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风幕不热是什么原因?
求助:一工程的热风幕不热  立装,供回水压力30000pa 温度95-80 只有三分之一是热的  下面三分之二是凉的,设备内部是进11管回14管  另一头用的是堵头高30mm
大家分析以一下什么原因  系统是和散热器并联的  散热器很热的

全部回答(6 )

  • f_jg2003
    欢迎楼主回来,问题解决了回来共享一下经验,让我们也能多了解了一些。
    2006-02-25 11:20:25 来自 PC 评论 举报
  • lishubing12345
    谢谢大家!!!问题和大家说的基本一样.设备厂家把所有的阀门开到最大,导致工作热风幕流量不足.设计人员采用上流制导致自然循环的压差过大,另台采用的是下供上回,很热,,出风温度达到50-60度,谢谢大家.