土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.22kv供 1000米 6kw选多大的电缆

0.22kv供 1000米 6kw选多大的电缆

发布于:2006-01-17 16:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?

请大虾帮忙。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ttaaoo8
    ttaaoo8 沙发
    架空铝绞线, 选LJ-50电压降为0.64/(10*0.22*0.22)*(6*1)+0.355/(10*0.22*0.22)*(6*arctg0.75*1)小于5的话满足电压损失小于5%的要求, 有公式的. 允许电压损失选择导线和电缆截面里面有..
    2008-07-22 20:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • wsgdgs
    wsgdgs 板凳
    pl/cs
    单相允许电压偏差:+7至-10之间
    验算一下不就知道了,竟误导人家
    2008-07-22 20:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教两台8.5kw的热泵60kw的电加热选择电缆

如题,另有2台2.2KW的循环泵!该电加热是否作相应保护措施?某学自动化,现做电气设计!请大家指教。谢谢!!

回帖成功

经验值 +10