0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?

请大虾帮忙。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ttaaoo8
    ttaaoo8 沙发
    架空铝绞线, 选LJ-50电压降为0.64/(10*0.22*0.22)*(6*1)+0.355/(10*0.22*0.22)*(6*arctg0.75*1)小于5的话满足电压损失小于5%的要求, 有公式的. 允许电压损失选择导线和电缆截面里面有..
    2008-07-22 20:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • wsgdgs
    wsgdgs 板凳
    pl/cs
    单相允许电压偏差:+7至-10之间
    验算一下不就知道了,竟误导人家
    2008-07-22 20:01:22