土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:关于水泵运行的问题

求教:关于水泵运行的问题

发布于:2010-09-30 13:52:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个临时管网,系统水源是直接从自备井中潜水泵打上来,井深30米,水泵扬程110米。如果外网的用水量很小的情况下,水泵长时间(大概每天8-10小时)运行会有什么危险。现在工地上临时处置措施是在水泵的出水管DN100上接一条DN25的泄水管,常开。这样可以么。水泵是油浸式的潜水泵。外网用水点主要是卫生间的用水。我一直不是很明白,关于水泵长时间运行和系统超压的问题。希望大家指教。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋又不疼了
    版主,我算了一下,似乎25的管径也是可以分流1/4的流量,2米流速的情况下,这样就不会出现超压了吧。系统运行趋于稳定的小流量状态,剩下的就是看看在这个工况下水泵会不会发热了。
    2010-09-30 15:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    DN25的泄水应该可以解决超压的问题 至于你的水泵长时间运行 呵呵 这个我就不动了
    2010-09-30 14:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调搁板要设排水设置吗?

空调搁板要设排水设置吗?:handshake

回帖成功

经验值 +10