土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)

小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)

发布于:2010-09-30 12:22:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层沉降,后浇带等问题:
1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设?
2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置!
第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    施工缝留在跨中,最好是在所在跨1/3位置好,其他都好说,关键是钢筋都要预留,预留搭接还是机械连接问题,要照顾施工单位的方案。
    2010-11-02 20:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • wxgymail
    wxgymail 板凳
    长度超规范要求就加后浇带,位置尽量在结构中部,一般上下都设置的。
    2010-10-25 20:32:25

    回复 举报
    赞同0