新人求助:污水管设计
新人求助:污水管设计
根据规范,污水量按用水量的80%-90%计算
问一下要不要再乘上污水量总变化系数?
还有,关于污水量总变化系数
设计手册有个公式Kz=2.7/(Q)^0.11 和一个内插法表格
我想过去都是手算的,内插法表格比较方便,但现在电脑算,是不是完全可以用这个公式
如果可以用,那2.3-1.3的上下限是不是还要。
发布于
2006-01-17 13:21:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
master99
在计算时,应乘上污水量总变化系数 !你可以用软件算一下,在手算一个,验证一下啊!
2006-01-20 16:37:20
来自 PC
评论
举报
jzh_nc
在计算时,应乘上污水量总变化系数 !很多软件已考虑该因素!