土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼外的电流分接箱内的出线开关是用三极的还是四极

住宅楼外的电流分接箱内的出线开关是用三极的还是四极

发布于:2006-01-17 12:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三极、四极开关用在什么地方啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • djf546432
    djf546432 沙发
    有一本《电气接地200问》的书讲这个,很详尽!
    2006-01-17 18:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • m2z
    m2z 板凳
    TT系统用4极,TN用3极,
    TN系统系统前端若使用了漏电断路器,则后面可以使用4极。
    总之4极应该谨慎使用,一不小心就是强条。
    2006-01-17 13:28:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。