土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请问变频器控制的界面划分?

请问变频器控制的界面划分?

发布于:2006-01-17 10:28:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
生活水泵,配变频控制器(ABB ACS 400),有以下两种方案,请解释一下选择的理由
A 稳压罐的压力信号直接进入变频器,利用变频器里面的水泵控制宏,pid 控制和关系的设备为 压力计,变频器,水泵。而DDC只是起远程启/停 泵,变频器,及相应的状态反馈,如工频,变频反馈,频率反馈等监视作用。
B 稳压罐的压力信号进入DDC,利用DDC的PID程序控制变频器的输出以致控制水泵的转速,pid 控制和关系的设备为 压力计,DDC,变频器,水泵。而变频器只是起变频输出的设备而已,并不是使用其内部的控制宏。
疑问:A方案 稳压罐的压力信号能否直接进入变频器
B方案 DDC的控制程序并没有变频器的水泵控制宏精确。
若需要其他条件,请按常规考虑。谢拉!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenke2002
    chenke2002 沙发
    嗯 因为各个公司的具体PID的公式是不同的,DDC的平台是SIEMENS INSIGHT,变频器是 ABB的。虽然PID的原理是一致的。
    2006-01-18 12:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • mythtian
    mythtian 板凳
    我想两种方法都可以,B方法不精确是因为PID参数的问题!!!
    2006-01-17 21:06:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有飞利蒲的PM97的中文使用说明书?

数字示波表的.各们救一救吧!

回帖成功

经验值 +10