土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 腹板高度变化超过60mm/m时的高厚比限值

腹板高度变化超过60mm/m时的高厚比限值

发布于:2006-01-17 09:55:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在门规中6.1.1条第6款,在腹板变化超过60mm/m时,计算可按不利用屈曲后强度,但是,此刻的高厚比限值应为多少?STS中的限值计算公式的依据是什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fzsjyjm
    fzsjyjm 沙发
    非常感谢。我的意思是此刻的高厚比限值的取值问题。
    STS是根据λw<0.8为剪应力弹性临界状态求出的。我就不明白为什么不可以用钢结构规范4.3.2条的〈80√235/fy?这一条也是不考虑屈曲后强度且限值比较大?这样就可以按构造配加劲肋了。
    2006-01-20 10:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • ta_2001_zq
    ta_2001_zq 板凳
    如果使用STS计算,变化超过60mm/m后,STS就自动按照不考虑屈曲后的强度进行计算。
    具体公式在STS手册P51页有说明的。
    假如还超限就采用楼上的意见吧。
    2006-01-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0