土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:该不该做防排烟,该怎么做
遇到这样一个工程,大概70*113M这样,每层建筑面积大概7200平方米,地下一层车库,地上四层商场,地下车库肯定要做防排烟的了,商场被阁成了许多小间,靠外墙小间都有窗。因为这样的工程将来肯定做中央空调,在这样的情况下怎样做排烟,排风?高手们指点下。

全部回答(11 )

  • gzh1982
    商场走廊内设置排烟,划分防烟分区,计算走道是按60立方/平方米,可设置排烟竖井,竖井上开设排烟口,层层设置。屋顶排烟风机,如果不做,消防通不过的
    2006-02-09 14:42:09 来自 PC 评论 举报
  • minrong502
    我想垂直方向上用竖井连接各层,排烟风机设在屋顶,负责多个防烟分区,排烟量按500X120m^3/h计算,每个防烟分区设排烟口,排烟支管设280度自行关闭的防火阀。因商场吊顶,考虑吊顶设挡烟垂壁作为防烟分区的划分。但不知这样风机负担的防烟分区是否过多?请各位发表点看法。
    2006-02-09 10:58:09 来自 PC 评论 举报