土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 小林电气-电缆压降计算

小林电气-电缆压降计算

发布于:2010-09-29 23:32:29 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cck196528
    cck196528 沙发

    资料,谢谢了资料,谢谢了
    2017-09-25 16:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • xpq1982
    xpq1982 板凳
    支持,但有广告连接
    2017-07-21 14:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

其他电气设计软件

返回版块

18.08 万条内容 · 147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧陆直流调速器框图编辑软件

软件简介: 欧陆直流调速器的框图编辑软件 附件名:20109291285769030442.rar 文件大小:6630K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10