一般在地下室防水施工中,我们底板四周采取逆法施工:砌筑砖模—砂浆—防水—防护层—浇筑底板砼;
待底板砼施工完后,我们地下室外墙是按常规方法施工:柱筋—模板—砼浇筑—砂浆—防水层—防护层;
那么就底板与外墙交接处防水如何处理?
发布于
2006-01-16 20:55:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
bao.yi.shun.cgh
常规处理,一般外墙下都有基础梁,基础梁的防水做法同底板,且墙一般在底板上300~500位置处留施工缝,施工缝一下部分同基础梁及底板防水做法,以上为外墙防水做法。