土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电气导管用电焊固定在梁主筋上对结构有无影响

电气导管用电焊固定在梁主筋上对结构有无影响

发布于:2006-01-16 18:51:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电气导管用电焊固定在梁主筋上对结构有无影响,甲方连箍筋都不让焊,合理吗?请问大侠们规范有没有这方面的要求。谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhjw6588
    zhjw6588 沙发
    确实不宜与钢筋点焊,尤其是二级以上的钢筋,焊接会影响钢筋的内部组织晶体的排列,影响钢筋的力学性能。
    2006-05-20 21:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • budongrufeng
    budongrufeng 板凳
    一般用绑扎的方法,但是由于施工时会发生位移和松动,所有我们在施工时焊在箍筋上,主筋上严格来说是不允许焊接的,
    如果情况特殊的话可以搭接焊,但不允许点焊,事先要争的监理或设计的同意
    2006-05-19 12:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京王府井将大“变脸” 将出现六大建筑

北京王府井将大“变脸” 将出现六大建筑 --------------------------------------------------------------------------------  王府井将继续升级———在2008年之前,将有六大建筑出现在王府井地区。 人们熟悉的女子百货和历史悠久的大明眼镜店将被拆除,取而代之的是号称北京广场的北京饭店二期工程;协和医院也将继续北扩,一直通到煤渣胡同,面积将增加七八万平方米;另外还有4座大厦依次在王府井大街附近错落排开,商业面积将增加86万平方米。这是王府井建设管理办公室行政人事部副部长李军,在昨天的东城区第十三届人民代表大会第三次会议上向记者透露的。