小区建设需要报供电局临时用电:小区总规划占地面积5万平米,共八栋,4栋11层,4栋33层,总建筑面积15万平米,估计施工队伍六个,楼布置为两排,每排各四栋,同时施工大概临时用电多少千瓦,需要几台多大变压器?
急!!谢谢!!
发布于
2010-09-29 15:34:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ckunok
建议使用两台500kva的变压器。不同时浇注施工的话一台630就可以了。
[
本帖最后由 ckunok 于 2010-10-7 08:41 编辑
]
2010-10-05 11:28:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
要看施工用电设备有多少,5-6个施工队伍的人员有多少,同时施工的点有几个,一时无法估算。
根据8栋房子同时施工(可能性极小),每栋一台吊机,二台升降机,二台搅拌机,10KW照明,估算65KW,65X8/0.8=650KVA