发布于:2006-01-16 14:38:16
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
信息来源:冷暖空调网
一、工程概述
北京国际金融中心位于月坛北桥东侧,建设单位是首创集团融金房地产开发有限公司。该建筑物功能类型为办公,酒店,银行办公的综合大厦,总建筑面积11.6万平方米。是全国最大的冰蓄冷工程项目。该项目由北京建工总机电设备安装工程有限公司第一项目部进行施工安装。本系统主要是为该建筑提供空调冷冻水,冷冻站在地下3层; 机房建筑面积1200m2(蓄冰槽520m2)。冷冻站采用蓄冰空调系统,充分利用夜间廉价的低谷电力储存冷量,补充在电力高峰期的空调冷负荷需要,节约系统运行成本。
二、设备配置
(一)冷源
1.双工况螺杆式冷水机组3台(YSFAFAS55CNES) 约克(合资) 2.基载离心式冷水机组2台(YKFBEBH55CPE) 约克(合资)
(二)冷却塔: 大连斯频得
冷却塔共计5台,CTA-600UFWS两台,CTA-450UFWS三台。
(三)板式换热器: 丹麦APV 板式换热器共计3台,选用APV板式换热器J185-MGS16/16。
(四)蓄冰槽(现场加工)
蓄冰槽共有六台,最大蓄冰量31787.2KW(9040RT)。(见表1)
(五)乙二醇循环水泵: 德国KSB
乙二醇循环水泵共计4台,其中1台备用,并配4台变频器。
(六)冷却水循环泵: 德国KSB
冷却水循环泵选用卧式离心泵4台,其中1台备用。
三、运行策略:
(一)负荷说明
根据建筑使用情况及初步设计估算结果,整幢大楼的尖峰冷负荷为11428KW(3250RT)。由于气温变化,空调系统在整个运行期间日负荷大小会有变化,根据负荷分布情况,计算出100%负荷情况逐时空调负荷: (见表2)
目前蓄冰的模式可采用全部(全量)蓄冰模式或部分(分量)蓄冰模式。本工程采用部分蓄冰模式。
根据采暖通风专业提供的建筑物设计日100%负荷如下: 最大小时冷负荷:11428KW(3250RT)
设计日冷负荷:151705KWH(43144RTH)
最大小时基载冷负荷: 2286KW(650RT)
扣除基载冷负荷后的最大小时冷负荷: 9142.33KW(2600RT)
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报