土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构节点设计时极限承载力通不过

钢结构节点设计时极限承载力通不过

发布于:2010-09-29 13:36:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用钢结构页面的框架建的三维模型,用结构页面SAT-8有限元分析软件分析,算完以后没超筋,轴压比也没超,但是算节点的时候梁柱的极限承载力验算不够这个怎么解决,我用的复制版PKPM.麻烦各位看看,如果解决

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jyjgzyh126com
    jyjgzyh126com 沙发
    STS计算,不仅梁端的极限承载力不满足要求(抗规8.2.8-1)。
    而且柱的节点域屈服承载力也不满足要求(抗规8.2.5-2),几乎每个柱节点都需要加焊钢板才能满足屈服承载力要求。
    2010-11-04 10:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • fengshang126
    fengshang126 板凳
    dddddddddddddddddddddddddddd,,,,:handshake
    2010-11-03 17:17:03

    回复 举报
    赞同0