高压柜电流端子怎么都通了?

发布于:2010-09-29 11:20:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
左边的电流端子,分别是测量回路、保护电流回路、零序电流回路,我用万用表一量,1-17各个之间每个都通,这是怎么回事啊?这样不是等于ABC相都短路了么,晕,想不通,一排柜子都一样的。
难道是接地线引起的吗?

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2010-9-29 14:17 编辑 ]

20100928248.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    知道了 谢谢各位 好心人
    2010-10-06 23:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    当然是通的,电流端子的线从电流互感器二次侧引出,电流互感器内的绕组是相通的,而切不同相的电流互感器又通过N线接地又互相导通。