正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 382 人订阅
阅读下一篇
这有一个项目,要用水蓄冷的同方机组.车间负荷2700KW,办公楼650KW..机房27×14.有锅炉房..选1250机组2台.(具体的资料还没有,只知道业主有这个意图)(做过类似项目的兄弟方便的话给小弟上个流程图)各位如果有兴趣的话不妨研究一下,,或传点资料上来..谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
最近发现有些网友关于地下水的地源热泵系统热源井设计不太清楚,沈阳市城乡建设委员会去年曾经发个文件,我觉得很好.推荐给网友.有些晚了,抱歉.
关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
沈建发﹝2007﹞ 155号
关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
各建设、勘察设计、审图、施工、监理单位及有关部门:
推广应用地源热泵技术是我市优化能源结构,促进城市可持续发展的重要举措。为保证地下水地源热泵系统(以下简称地下水源热泵)的顺利应用和发展,依据《沈阳市地源热泵系统建设应用管理办法》(沈阳市人民政府令第71号)和相关国家标准,对地下水源热泵系统中热源井的设计做出如下规定,请认真贯彻执行。
一、热源井必须由具有水文地质勘察资质的单位进行设计。
二、热源井的设计和施工应在取得现行国家标准《供水水文地质勘察规范》(GB50027)规定的“勘探阶段”的水文地质资料并做回灌试验后进行。
三、地下水源热泵系统的设计应按现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366)执行,其中抽水井和回灌井的设计、材料质量及施工应按现行国家标准《供水管井技术规范》(GB50296)执行,热源井设计文件应包括下列内容:
1、热源井抽水量和回灌量、水温和水质;
2、热源井数量、井位分布和取水层位;
3、井管配置及管材选用;
4、井身结构、填砾位置、滤料规格和止水材料;
5、抽水试验和回灌试验要求及措施。
四、热源井井管使用的材料应采用具有出厂合格证的产品。井管及有关材料应采用无污染和无毒性材料。
五、取水井和回灌井的井壁管和沉淀管宜采用钢管。
六、取水井的过滤器可采用钢管穿孔填砾、钢管桥式、钢管穿孔缠丝、钢管条孔缠丝及钢筋骨架缠丝等类型,过滤器直径不应小于426mm,钢管壁厚不应小于6mm,钢管要做防腐处理。
七、抽水井和回灌井的过滤器的设计应符合《供水管井技术规范》(GB50296)的要求,其中:
1、过滤器孔隙率不宜小于25%。
2、钢管条孔缠丝过滤器的条孔应冲压成型,条孔宽度根据空隙率和强度要求而定,一般为10-15mm,条孔长度一般为宽度的10倍。
3、钢筋骨架缠丝过滤器的骨架应采用φ16钢筋不少于32根,加强箍宜采用φ18钢筋,间距不大于300mm。
4、缠丝过滤器的缠丝材料宜采用不锈钢丝、铜丝、镀锌铁丝或增强性聚乙烯滤水丝等。缠丝间距应根据含水层的颗粒组成和均匀性确定。
5、回灌井的过滤器宜采用钢管缠丝或钢管桥式类型。
6、填砾过滤器滤料的规格和级配应按凿井中取样筛分后的地层颗粒组份、依据《供水管井技术规范》(GB50296)规定执行。
7、热源井设计文件应作为热源井及地下水换热系统验收材料备案存档。
八、地下水换热系统热源井的设计应由施工图审查机构进行审查,审查合格后方可使用。热源井的设计可单独送审,也可与主体工程同步送审,审查合格后由施工图审查机构在热源井设计图纸上加盖施工图审查专用章。热源井设计文件报审材料包括勘察资料、设计文件和施工图纸。审查收费按辽宁省物价局所规定的施工图审查收费标准执行。
二○○七年九月二十四日
沈阳市城乡建设委员会办公室 2007年9月25日印发
回复 举报
回复 举报