【求助】关于设备选型的问题,谢谢成套的各位帮个忙!
【求助】关于设备选型的问题,谢谢成套的各位帮个忙!
我们这次换3台柜子 也没有设计,我自己改了个一次图,实在是没干过这活,才知道要考虑选择这么多设备,大家帮忙看看这有什么问题没有
元件的选择
[
本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 09:19 编辑
]
发布于
2010-09-29 09:02:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zjd2008
5P/15 10P/10 是CT保护级别的参数,
具体代表什么有点忘了,比如10P/10好像是电流在10倍额定时误差在10%
CT还有二次容量的参数,如10VA 15VA 等
PT熔断器0.5A就可以了
2010-09-29 14:28:29
来自 PC
评论
举报
leary4
谢谢 零序CT是有点大哈 还有就是不明白互感器的等级怎么确定 什么5P/15 10P/10 还有PT的熔断器 1A还是0.5A?
2010-09-29 13:30:29
来自 PC