土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心泵抽不了水

离心泵抽不了水

发布于:2006-01-15 20:34:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我有台离心泵水10T/H,扬程是40米,吸程8米,水泵安装高差约在5.4米,吸水管是50的镀锌管17米,有三个90度弯头,一个滤水网.压水管是50镀锌管,长约75米,有3个弯头.一个闸阀.现在问题就是抽不了水,水泵不出水.请问个位高手,是不是水泵的吸程不够啊?还是有漏气的现象啊?急需解决,请大家帮忙.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    问题可能有四:
    1。启泵前泵内未注满水;
    2。泵的安装高度高了或吸水管管阻大了;
    3。泵轴填料函漏气或吸水管道漏气;
    4。吸水管道反坡。
    2006-01-19 09:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • kede-1
    kede-1 板凳
    楼上的讲的很对的,楼主,你的吸水管搞的太复杂了,为什么要用那么多的弯头,尽量简化一下管路。
    2006-01-19 08:39:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙~中高层设备间设置!

大家好~1向各位同志请教一些问题~!11层底商住宅楼 五个单元 三,二 联排(中间10米的距离) 中间的一个设地下室设备间~!屋面为坡屋面,甲方要求 屋顶不设置水箱~!5层以下给水用市政管网 以上用加压设备 我是新手 这样的条件 全部设置 变频恒压设备~~!具体怎么设置阿`! 请专家给于指导?

回帖成功

经验值 +10