土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防贮水池容积我是这样确定的

关于消防贮水池容积我是这样确定的

发布于:2006-01-15 18:59:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防贮水池容积我是这样确定的:我做的二类11底墒(一层实际为格开的小商铺)住宅楼层,室内20L/S 室外20L/S
消防水池体积为 2个小时的消火栓用水量 (室内+室外)*2*3.6
消防水池的体积为(20*20)*2*3.6=288立方米 减去两小时市政管网的一根DN150进水量95立方米
结果为 193立方米 是否正确啊????
请专家指导~!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghuichaogao
    是啊
    2006-05-26 09:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    你的室外消火栓用水量也用消防水池?难道不能找两个市政给水接口啊?
    如果消防水池是室内外公用的话,不要减去补水量,而且还要设置供消防车吸水的吸水井,好麻烦的!
    2006-04-22 16:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅消防设计

请问别墅消防卷盘设计有何要求?

回帖成功

经验值 +10