土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防车库地下二层车库设备间排烟量

人防车库地下二层车库设备间排烟量

发布于:2010-09-29 00:36:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下二层六级人防车库, 层高7.25米 ,汽车库3940平,冷水机房335平,生活水泵房,生活水箱间共213平,消防水泵房120平,
车库双风机并联排烟兼排风,新风送风.设备区排烟兼排风,新风送风.车库的排烟量是 3940X7.25X6=171390 立,车库的排风量是3940X3X6=70920(层高取3米)
设备区各房间的排烟量是按最大放烟分区X120, 排风量为换气次数取6 (层高取3米) 不知我算的对吗?
新风的送风量取排风量的0.8倍。
问题来了,地下车库的排风兼排烟系统的管径是按排风选取还是排烟选取呢?排烟主管按照最大放烟分区的换气次数6次取,还是最大的分区面积乘以120呢?
设备间是按照换气次数定排烟量还是按照最大分区120定排烟两呢?设备区的排风兼排烟系统的管径是按排风选取还是排烟选取呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • licchh
    licchh 沙发
    新规范在这里可以查到: http://www.co188.com/r_pd_55556621_2.htm
    2011-05-29 08:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • licchh
    licchh 板凳
    新的《汽车库设计防火规范》规定(GB50067-97)中规定:
    8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气通风系统合用。
    8.2.4 排烟风机的排烟量按换气次数不小于6次/h计算确定。

    对排烟系统而言,虽排烟分区扩大了了,但排烟量与平时排风量相差无几,这样以前平时排风与火灾排烟二合一系统之间存在的不少难以协调的问题已基本解决。

    所以,建议选用双速风机,汽车少的时候低速排风,火灾时或者汽车多的时候高速运转。
    2011-05-29 08:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家议议自然排烟口包括哪些

我看高规和建规,上面说的自然排烟口都为可开启的外窗、天窗、高侧窗。但我认为:敞开阳台通过非防火门与走道或房间相连,其阳台也应作为自然排烟口呀。因火灾时,非防火门可以打开通过敞开阳台自然排烟呀。

回帖成功

经验值 +10