土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大家帮我分析一下造成旧楼散热器不热的原因

请大家帮我分析一下造成旧楼散热器不热的原因

发布于:2006-01-15 17:05:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、一幢六层住宅楼(九十年代的),采暖系统为下供下回同程式,散热器为四柱760型,在采暖期内该系统有多个立管带的散热器散热效果不好(即使锅炉烧得很好其他散热器都很烫手了,可它就是温温的。)摸这些散热器的供回水支管,明显的感到回水支管比供水支管热。仔细检查并未接错,卸下冲洗也没有堵塞物,接上后依然如故。不知是什么原因?应该如何解决呢?
2、同样是一幢六层住宅楼(九十年代的),采暖系统为下供下回同程式,散热器为四柱760型,在该系统中只有一副立管带的一户一层住户的散热器出现散热器上半部分热,下半部分不热的状况,同时它也是回水支管比供水支管热,经过多次处理(冲洗,调节阀门流量)均不能解决问题,不知是什么原因?应该如何解决呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 9750005
    9750005 沙发


    有道理啊!以前怎么没想过?
    2006-01-20 08:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • hckjk
    hckjk 板凳
    局部管道堵塞(供水管)。形成个加别或部分散热器利用回水循环,散热器供回水支管倒置。
    2006-01-19 15:00:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的使用

谈谈自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的使用,使用的具体地方,型号选取等等问题,很值得探讨,昨天晚上我和有个老工程师谈了一下这个问题,我觉得还有很多值得研究的地方

回帖成功