土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm平板筏基建模方法

pkpm平板筏基建模方法

发布于:2010-09-28 20:10:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm平板筏基建模方法


目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”“弹性地基梁法”“桩筏筏板有限元计算”。
具体到用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程是什么下面具体罗列:


1、首先要按地勘报告输入地质数据,用于沉降计算。非常重要。
2、在菜单2中输入筏基模型,注意筏板一般要挑出,因此首先用网格延伸命令将网格向外延伸一个悬挑长度,然后定义并布置筏板,给出厚度和埋深,并做柱和墙的冲切验算,看看板厚是否满足要求,如不满足,可以加柱帽(注:加柱帽的功能在“上部构件”的菜单中)。
3、输入筏板荷载,如果是平板式基础,可以直接布置板带,程序自动确定板带翼缘宽度形成地基梁模型。也可以不布置板带,直接定义地基梁形成梁元模型。
4、进入菜单3,按梁有限元法计算筏板。首先需要计算沉降,这里有个非常重要的概念,就是地基模型的选用。程序用模型参数kij(默认为0.2)来模拟不同的地基模型,kij=0的时候,为经典文克尔地基模型,kij=1的时候,为弹性半空间模型,不明白看教材。一般软土取低值0~0.2,硬土取高值0.2~0.4。其它参数不难理解,不赘述。梁元法程序提供两种沉降计算模式,刚性沉降和柔性沉降。柔性沉降假定筏板为完全柔性,而刚性沉降则假定为完全刚性。计算完成后,程序用求出的各区格反力除以其沉降值得到各区格的地基刚度值,然后转换为地梁计算用的地梁下的基床反力系数,这样便确定了基地的反力分布,用于下一步的内力计算。沉降计算是筏板计算的核心步骤。
4、基床系数k的合理性判断。沉降计算完毕后,计算数据中会给出各区格的地基刚度,即基床系数。这个系数一般要比建议值小很多。基床系数的合理性,关键看沉降计算结果。可用规范分层总和法手算地基中心点处的沉降值作比较。如出入大,应调整基床系数使其接近手算值。因此,用软件算连续基础,实际上就是对基床系数的校核。菜单5的有限元法中提供的“沉降试算”功能,就是这个思想(其实这个功能就是给懒人和初学者开发的)。
5、对于基床系数的调整,程序提供了一种方便的功能--可以按照广义文克尔地基模型进行地基梁计算,即变基床系数调整法。可以把你输入的基础系数,按照已经计算完毕的各区格的刚度变化率进行调整,作为新的基础系数用于下一步的地基梁内力计算。
6、基础计算模型一般用普通弹性地基梁就可以了,倒楼盖模型缺点较多,一般不推荐。考虑上部结构刚度可根据具体情况选择完全刚性,或等代刚度法。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 独孤求知
    独孤求知 沙发
    2012-04-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • 我为鱼肉
    我为鱼肉 板凳
    好多字呀 研究一下下
    2012-04-10 17:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

初学者PKPM须知

《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(1)目录第一章:砖混底框的设计(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入(五)砖混底框结构风荷载的计算(六)砖混底框不计算地震力时该如何设计?(七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算与选择

回帖成功

经验值 +10