土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层住宅结构,Y向位移比不满足,怎么办
一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。

全部回答(17 )

  • ruguoni
    1.X和Y向层间位移差太多。你看看两个方向的周期是不是差太多。高规7.1.1.1条,两个方向的侧向刚度宜接近。这个就是因为长宽比太大引起的。
    2.高宽比超规范太多,Y向层间位移不满足。除了两侧山墙加厚,还有把南北两面的x向墙加厚。相当于增加墙体在Y向的惯性矩。
    上次做了一个45层住宅,风荷载下,Y向层间位移不满足,甲方只想做200厚墙,就是用这个方法调整过来的。
    2014-08-14 12:37:14 来自 PC 评论 举报
  • abunited
    风荷载下的位移角不够、、
    2014-08-14 11:55:14 来自 PC 评论 举报