我是一名结构新手 遇到一加固工程 但很多东西不知道 希望看到一些混凝土板墙的施工作法和照片希望前辈们科普一下谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句2、管桩作为抗拔桩使用关键点在接桩和承台连接这2个部位质量不可靠,所以设计院设计抗拔桩一般不采用管桩作为抗拔桩,实在要用的话,一般为单节桩,避免桩和桩的连接,桩和承台连接问题无法回避
3、现场接桩的人工焊接质量太不可靠,对人员素质、天气、冷却时间、焊接道数都有严格要求,现场无法满足
4,、关于管桩和承台的连接在现场施工时:
承台连接部位是受拉力最大的点,该部位目前有2种施工方法,一种是楼主描述的灌芯,另一种是所谓的机械连接;
(1)、先说灌芯,现场管桩挖出来时内芯里基本上是土和水,工人要在不到30cm左右的洞内把4-5米深的土掏干净,你觉得能掏干净吗?基坑工程地下水能降到坑底下4-5米深吗?现场工人能用振动棒振灌芯吗?南京工业大学黄广龙教授做过灌芯试验,做出来的试验结果是灌芯不可靠,文章可以网上找。
(2)、另一种机械连接,竹节桩用的最多,目前在很多工程里用。不说预应力筋和普通钢筋通过套筒连接可靠性的问题,在受力最大的部位采用100%的连接接头,基本推翻了目前国内的设计和施工规范,按照图集推论,那么这些施工均可行:方桩别劈桩了(埋套筒啊)、柱子钢筋不伸了(埋套筒啊)、后浇带钢筋不用留了、梁墙钢筋随便配……
5、高强预制管桩是桩基发展方向,用在抗拔桩部位目前还存在很多问题,也存在很多争议,目前国内的所有图集和规程关于管桩抗拔的连接构造要求与实际施工现状出入很大,用在使用50年建筑工程中很不安全。
6、我团队正在开发一种管桩抗拔绝对可靠连接的技术