电气管井中的照明属于什么

发布于:2010-09-28 16:47:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天审图单位提回这样的问题,电气管井中的照明属于备用照明,所以不接入应急照明回路。原来做的时候我们都是把管井灯接入到本层公共照明中的,我不知道这个提法对不对,希望指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zenglijie
    zenglijie 沙发
    :call: 5楼不错
    2010-10-26 10:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大老猫
    大老猫 板凳
    抱歉,又学习了一下《民规》JGJ 16-2008确实有要求备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电的规定(13.9.12 .4),仔细理解楼主提出的问题,审图单位应不是认为“电气管井中的照明属于备用照明,所以不接入应急照明回路”而是要求楼主备用照明和疏散照明不要由同一回路供电,是可以接入应急照明配电箱的!