阅读下一篇
低压进线断路器选择的讨论现在变压器低压侧受总开关有选择偏大的情况, 我的选择建议如下: 以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A, 选择依据: 按德力西CDW1来说,长延时过电流保护特性为,1.05倍整定电流下 ,1.3倍整定电流下 小于2小时脱扣,也就是说断路器需要在1.3In=1.3*1500=1950的电流下,2小时之内才会脱扣,所以这时的断路器和变压器还有铜排都应按能承受1950的条件选择,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报