土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工字钢梁与箱型钢柱之间的连接板做小了,有没有补救措施啊?

工字钢梁与箱型钢柱之间的连接板做小了,有没有补救措施啊?

发布于:2010-09-28 11:38:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一层工作平台,柱距为12mX6m,钢柱尺寸箱400x600,主钢梁H1400x300x20x20,连接板厚度为20。施工单位不慎将20的板子做成了14厚了,且连接板已与柱焊接并吊装就位,请问各未前辈,这种情况除了返工外,有无补强的方法?急!(小弟在此跪谢)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • seuandy
    seuandy 沙发
    是铰接的话可以考虑这么做
    2010-10-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • lee_changwei
    lee_changwei 板凳
    谢谢楼上的兄弟
    2010-09-29 07:42:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多