正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
问个新手问题,住宅用户的单相负载,折算到供电系统的3相计算中,是否按1/3计算?请指教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句一、 控制原理
CLN系列无功动态补偿装置:主要由监控终端、触发回路、可控硅模块、电抗器、电容器、断路器等构成,控制器采用反馈式监测(三相平衡负荷、采集单相信号;三相不平衡负荷、采集三相信号),以负载的实时无功电流为投切物理量,应用瞬时无功控制理论及网压支持算法,在10ms内完成信号数据采集、计算及控制输出;投切可控硅接到投切指令后,在小于10ms内完成零电流投入,投切无涌流,对电网无冲击,并在主电路和开关中采取措施,对于主回路电容器有预充电的作用,避免了对投切电容器的冲击,使运行更加稳定、安全、可靠。为保证实时跟踪投切,整个系统响应时间小于20ms,可满足快变化负载的需要,实现快速补偿。
二、投切方式:
采集三相电压、电流信号,跟踪系统中无功的变化,以及无功电流为控制物理量,以用户设定的功率因数为投切参考限量,根据配电系统三相中每一相无功功率的大小、依据“取平补齐”的原则智能选择电容器组合、自动及时地投切电容组,补偿系统的无功功率容量,实现电容器投切的智能控制,使整个系统的功率因数达到0.95以上。
三、技术特点
a) 控制方式采用微型计算机原理(CPU)、人机对话界面。
b) 各种显示功能完美(过压、欠压、缺相、功率因素、有功电度、有功功率、无功功率、温度、频率、电流、电压等)。
c) 运行保护、两相失电时,不影响数据的采集、存储、通讯。对过压、欠压、缺相、零序、温度超限进行及时报警并做出相应动作。
d) 数据通讯:现场采集也可远程采集。
e) 主回路采用电力半导体模块,实现全无触点化。
f) 投切电容实现无电流冲击,无振荡,无补偿呆区。
g) 快速动态响应,20ms内实现动态跟踪补偿,补偿后的功率因数要求达到0.95以上。
h) 无功补偿输出采用△+Y接法,集共补(补偿三相)与分补(补偿单相)于一体,既适用于三相平衡负载,又适用于三相不平衡负载。
i) 抗谐波功能,为防止5次以上谐波,本装置装有5%-6%铁蕊电抗器,系统不会发行谐波放大,又能按标准抑制和治理谐波。
江苏华晟电气设备有限公司
联系:0511-6662548
回复 举报
回复 举报