正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
各位前辈高人,小弟由于该行学电的原因,对于住宅配电中的脱扣,过,欠电压保护模糊的很,能否给小弟详细说明下,另外在系统图中应该如何标注或者注明?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
N=I1RT/(0.7*5);
I1RT----变压器一次侧额定电流,A;
N----电流互感器的变比;
显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
400kVAI1RT=23AN=6.6取40/5=8
500kVAI1RT=29AN=8.3取50/5=10
630kVAI1RT=36.4AN=10.4取75/5=15
800kVAI1RT=46.2AN=13.2取75/5=15
1000kVAI1RT=57.7AN=16.5取100/5=20
1250kVAI1RT=72.2AN=20.6取150/5=30
1600kVAI1RT=92.4AN=26.4取150/5=30
从上表可以看出,对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。 电气装置的电测量仪表装置设计规范>
回复 举报