土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT选择问题,请高手~

CT选择问题,请高手~

发布于:2010-09-28 11:05:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
看了很多帖子,对于CT的选择感觉还是不够全面和仔细,请高手给个系统的分析,比如保护,测量,计量各应该怎么分?
另外,经常看到一个35kV变压器的差动CT,高压侧是10P10的,低压侧是5P10的,为啥不一样呢?
多谢!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • heipao0509
    heipao0509 沙发
    学习中,怎么还是没人高手解释下高压侧10p,低压侧5p?
    2011-05-13 10:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • a778192521
    a778192521 板凳
    根据< <电气装置的电测量仪表装置设计规范> >(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70-100%处,此时电流互感器最大变比应为:
    N=I1RT/(0.7*5);
    I1RT----变压器一次侧额定电流,A;
    N----电流互感器的变比;
    显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
    400kVAI1RT=23AN=6.6取40/5=8
    500kVAI1RT=29AN=8.3取50/5=10
    630kVAI1RT=36.4AN=10.4取75/5=15
    800kVAI1RT=46.2AN=13.2取75/5=15
    1000kVAI1RT=57.7AN=16.5取100/5=20
    1250kVAI1RT=72.2AN=20.6取150/5=30
    1600kVAI1RT=92.4AN=26.4取150/5=30
    从上表可以看出,对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
    2011-05-07 16:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 关于住宅照明中C,D型脱扣的使用问题

各位前辈高人,小弟由于该行学电的原因,对于住宅配电中的脱扣,过,欠电压保护模糊的很,能否给小弟详细说明下,另外在系统图中应该如何标注或者注明?谢谢。

回帖成功

经验值 +10