[讨论]地热过热怎么办?
[讨论]地热过热怎么办?
我的一般做法为:
1.加混流器
2.用换热器换热,通过换热器上的阀门调节温度,加泵强制循环。
3.在2条主管路间进分水器之前加一个短路阀,一般选用铜闸阀,让一部分水不通过分水器直接返回,多调节几次阀门开度,调节到合适温度为止。
大家有什么好办法,请交流一下。
发布于
2006-01-14 21:02:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
pingfan187
最常用的是用热器上的阀门来减缓水量和流速,从而调节温度。
2006-03-10 16:49:10
来自 PC
评论
举报
yudongshengemail
1、降低热水的温度;
2、调节阀门开度。
最简单实用.