土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管网是否应画纵断面图?
画外网经常遇到这个问题,我们的领导(非水专业)不理解排水管网画纵断面图或高程表,说给出坡度就行了。
但我觉得,标高是在设计阶段应该解决的事情,不应留给施工阶段,施工不可能一个井一个井的从上游到下游砌筑,所以必须知道各个检查井的井底标高,否则在施工时确定有可能出问题。尤其是汇流处、管道交汇处。
不知大家设计中怎样处理这个问题。谢谢

全部回答(10 )

  • lzylily1
    可以不画,我们做的化工设计,比民建复杂的多,从来都不画。但是平面图要画的详细些,配上详细的井表(坐标、标高、管径、井径、井深、地面、标高参考图集号、都要写清楚),一样可以表示清楚,对于个别比较复杂的地方加几个详图就行了。
    2011-01-30 15:17:30 来自 PC 评论 举报
  • 水锤
    还是应该画的。
    1、便于施工人员参照施工。
    2、便于计算挖填土方。
    3、便于直观的查看交叉管道的竖向关系(比如经常遇到雨污水管交叉)。