冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
可有用于计算的经验公式公式?
发布于
2006-01-14 14:24:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
liuqujin
冷却水泵的水流量是根据空调机组的水流量乘以修正系数1.1~1.15,而冷却塔根据总的冷符负荷乘以1.1修正系数,在根据冷却塔的温差,水流速计算出水的流量,乘以1.1~1.2的修正系数,总之冷却塔水流量要比水泵流量偏大一点.
2006-07-26 14:27:26
来自 PC
评论
举报
wsw98
一般我们在知道机组的水流量后可以按1.2放大选择冷却塔
按1.1放大选择水泵
如果水泵是两台同时运行的话(两用一备)也要按1.2放大选择水流量然后除以2台就是单台水泵的流量
2006-07-22 10:45:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cool-man
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 840 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
按1.1放大选择水泵
如果水泵是两台同时运行的话(两用一备)也要按1.2放大选择水流量然后除以2台就是单台水泵的流量