土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,学习==关于校舍抗震加固中,楼顶铁塔的问题

求助,学习==关于校舍抗震加固中,楼顶铁塔的问题

发布于:2010-09-27 20:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

:( :( 最近遇到个问题:就是我们这最近在搞中小学抗震加固,加固过程中,区里校安办的人发现很多教学楼楼顶都有移动、电信、联通的铁塔机房。铁塔高度约9-18米,三角形周边钢丝拉线。校安办的人想让这三家通信公司给他们出报告,报告的内容要是,教学楼和铁塔都要抗8级烈度地震(合肥地区要求)。
我想求教:1、如果按房子加固要求,下面的主题结构已经满足了抗震要求,个人认为上面的铁塔架也应该满足要求。不知是否正确?
2、另外,想证明铁塔也能满足要求,怎么算呢? 是把铁塔化成荷载呢?还 把铁塔和下面楼体一起建模分析啊?
谢谢高人指教!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hongweiaa0
    hongweiaa0 沙发
    谢谢!谢谢啊! 我的邮箱 hongweiaa0@163.com,再次谢谢版主,不断向你学习中。。。。
    2010-09-29 17:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • jeff9918
    jeff9918 板凳
    这种铁塔多数都是后建在楼上的,电信公司租用的,其基础多数都是放在承重构件上,没有严格的措施,通过多层拉线来达到稳定作用,主要是抵抗风荷载,而在建塔期间也很少有对原有结构进行加固的,这种东西抗震肯定不行,除非是新楼,建造的时候考虑铁塔而做柱基础,3G之后,铁塔上的天线都换了,迎风面更大,这就对后建铁塔带来更严重的安全隐患,校舍抗震加固中铁塔基础必须进行加固,找好下方的承重构件,埋件植筋入承重构件,并对承重构件本身进行加固措施,大致就这些,需要相关加固图纸的我可以把做过的发给你,留下你的联系邮箱供你参考,因涉及到某公司内部图纸,不能发到论坛上来。

    [ 本帖最后由 jeff9918 于 2010-9-29 10:58 编辑 ]
    2010-09-29 10:47:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙约束边缘构件

列位: 现在我计算的约束边缘构件沿墙肢长度Lc=450,而阴影区的长度为400,是否需要把阴影区的长度改为450。为什么呢?

回帖成功

经验值 +10