住宅接地的一点问题?

发布于:2006-01-14 10:26:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近做一住宅楼,总配电箱出线接至个单元配电箱,再由单元配电箱引至各户,现等电位联结怎么做,是在总配电箱和单元配电箱处都做等电位联结呢,还是只在总配电箱(或者单元配电箱的)处做等电位联结?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 左手边
    左手边 沙发

    辅助等电位联结不能在这种情况下联结的。它只是在有些地方把几个金属部件连接起来起到辅助的作用。
    2006-01-17 10:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • bluesea_xiaoxiao
    接地体是否为同一个接地体?!总箱进线是TT制的话,我觉得出线可以做TN-S制,如果是这样的话,只要在总进线处做接地就可以了,各单元的配电箱不需要了再接地了,一般的话,PE线的接地电阻都是够的!其实这个和每层做个楼层照明总箱是一样的!难道在每个楼层总箱处还做等电位接地?!当然,你做是没有错的,只是没有必要!
    2006-01-14 15:50:14

    回复 举报
    赞同0