接地体是否为同一个接地体?!总箱进线是TT制的话,我觉得出线可以做TN-S制,如果是这样的话,只要在总进线处做接地就可以了,各单元的配电箱不需要了再接地了,一般的话,PE线的接地电阻都是够的!其实这个和每层做个楼层照明总箱是一样的!难道在每个楼层总箱处还做等电位接地?!当然,你做是没有错的,只是没有必要!
2006-01-14 15:50:14
赞同0
加载更多辅助等电位联结不能在这种情况下联结的。它只是在有些地方把几个金属部件连接起来起到辅助的作用。