土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中保装置电流波动?

中保装置电流波动?

发布于:2006-01-14 09:58:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂使用南自中保WDZ400系列,现用于磨煤机出现保护电流数值波动,停磨煤机检查,对装置通电流数值未波动,对CT检查伏安特性良好,端子线紧固,恢复运行。状况依旧!请教大家分析原因?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shuguang1980
    shuguang1980 沙发
    我看过了,在运行当中,保护电流采样,A、C相同时波动,正序电流同时跟着波动,但是测量电流采样A、C相不改变。
    对于你们所说的测量一次电流不现实,这里是生产,不是实验,各方面不允许。
    这里因为是新建机组,他的电流回路保护、测量、零序接地共用一个接地点,不知道这里有没有影响,这个问题实在奇怪的狠!
    2006-01-21 15:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    还是测量一下一次电流,确认是一次电流在波动,然后在看看波动的变化情况,是否有规律的,然后计算一下波动频率和磨煤机转速是否一样,我个人怀疑是磨煤机负荷变化引起的,可能磨煤机每转一周,其负荷不一样,存在摩擦或者其他的情况.
    2006-01-21 12:15:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3MW余压透平发电机(TRT)应配置哪些保护

请教各位高手,3MW余压透平发电机(TRT)应配置哪些保护才能满足发电机安全稳定运行的要求

回帖成功

经验值 +10