土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水设备结构问题

供水设备结构问题

发布于:2010-09-27 17:14:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠:本是初入供水设备的设计和生产,在结构上遇到以下问题:请各位指教:
1、供水设备的每个泵的出口按结构应是:上回阀+软连接+调节阀(有些厂家厂用闸阀),是否可以不要调节阀或软连接,不加有什么影响?
2、在成供水设备中,由于考滤到客户接口问题,如一个楼盘只要18方的水,设备的进水主管80就可以了,但管网接口是200,是否可以直接用盲板开孔焊接变换,不用大小变换接头?
3、在成套设备结构设计时,对管路是否可以不按横平竖直的要求连接,也就是任何角度走向是否可以?
请各位指点了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zymzztz
    zymzztz 沙发
    谢谢哥子,不过,是可以不要调节阀,是吗?
    盲板开孔也可以来做变换代替大小接头,这样看起是否协调,是否不符合规范?
    2010-09-28 13:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • simuy
    simuy 板凳
    1、软接头要要的,减少震动,且便于安装!
    2、可以不要大小接头,直接用弯头,或开孔焊接。
    3、一般都是比较正规的,理论上当然只要连接到一起就可以了。
    管道一般要沿着墙,梁,柱,并尽量平行。也就是说,横平竖直还是好一些!尽量避免不规则走管。难看得很。
    2010-09-28 11:36:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水暖施工组织设计

:lol 谁有好的传几套以供大家研究

回帖成功

经验值 +10