土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间正压送风问题 找个高手咨询下

楼梯间正压送风问题 找个高手咨询下

发布于:2010-09-27 17:04:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层正压送风, 楼梯间前室 电梯前室 楼梯间送风。 风量计算正确,但是 俩前室风量加起来大于楼梯间风量,形成楼梯间相对负压。。 这样行不?? 如果不行 什么办法解决好??

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    1、上海地标7层以下采取按实际计算的方法就比国标强了?你看没看过上海地标啊?!人家上海地标的计算公式是加压送风量L=L1+L2+L3。其中L1为按缝隙法保持规定正压值的送风量,计算方法同国标;L2为风速法计算值,计算方法同国标;L3为送风阀门漏风量。相比之下,国标不过是上海地标的L1计算值与L2计算值相较取其较大值而已。不用和表格数值比较,上海地标的计算值肯定比国标大。国标值L1和L2相较取其较大值的做法都能被你斥为白痴做法,上海地标L1+L2+L3的计算法就是缺心眼到火星了。提醒你一下:上海地标L2=F*V*N,其中F是前室每层开启门的总断面面积;V是洞口风速取0.7~1.2m/s(国标是不低于0.7);N是开启层数,20层以下取2、20层以上取3(与国标要求相同)。没有一层地下室就算一层之说。
    2、既然送风量上海地标值比国标还大,那么超压问题显然更加严重啊。你说按国标做余压阀是脱了裤子放屁,显然上海地标做的比较好了。不幸得很,上海地标除了在《建筑防排烟技术规程》3.3.12条规定前室对走廊保持25~30PA压差、楼梯间对走廊保持40~50PA压差(表述与国标完全相同)以外就没有任何与风压有关的表述了。这么说来上海地标显然没有做脱了裤子放屁的愚蠢之举,而是生生让屁给憋死了。
    2010-11-20 12:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳

    ----我在重庆做的一个项目,消防局的直接跟我说这种情况按照计算结果就可以,不用套表格。
    2010-11-17 14:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双速风机的速度可以任意设置的么?

如果使用双速风机作消防排烟风机,平时作排风用途,问题是双速风机的高低档风量可以是任意数值么?还是有相对固定的比例?

回帖成功

经验值 +10