发布于:2010-09-27 16:27:27
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
讨论,案例上午第11题:
某污水处理厂拟采用AO生物接触氧化法工艺,单池设计水量为2500m3/d,进处水BOD5分别为200mg/L和20mg/L,生物膜产率系数为0.25kgMLSS/kgBOD5,设计水温为20度,脱氮速率为0.06(kgNO3-N)/kgMLSS.d,A段单位填料体积的生物膜量为4g/L,生物膜MLVSS/MLSS为0.7,进水TKN为40mg/L,出水TN为15mg/L,则A段池的填料体积为多少?
A)221m3 B)260m3 C)316m3 D)450m3
解答过程如下:根据《室外排水设计规范》第6.6.18条:
A段即缺氧区容积,
Xv=yYtQ(So-Se)/1000=0.7*0.25*2500*(200-20)/1000=78.75kgMLVSS/d.
Vn=0.001Q(Nk-Nte)-0.12Xv/KdeX=0.001*2500*(40-15)-0.12*78.75/0.06*4=221m3 选A
各位答案哪个?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报