土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图要求多层住宅地下储藏室用电照明与插座分回路设计

审图要求多层住宅地下储藏室用电照明与插座分回路设计

发布于:2006-01-13 22:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是山东的,现审图要求多层住宅地下储藏室用电照明与插座分回路设计,为了一灯一插座各设一断路器是否太浪费,地下室管线太多了,各位高手,有无更好方法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    像这样的情况,审图的完全没必要提出来。具体情况具体考虑嘛。分开设计是浪费。
    2008-11-14 16:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • zwjsdau
    zwjsdau 板凳
    建筑照明设计标准

    Standard for lighting design of buildings

    GB 50034-2004
    7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
    只是不宜不是强条的
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

    正面词采用“宜”;

    反面词采用“不宜”。

    表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

    [ 本帖最后由 zwjsdau 于 2008-11-13 16:51 编辑 ]
    2008-11-13 16:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排气扇频繁烧毁电机是什么原因?

我们大楼的电压是235v,每个房间用的排气扇是宁波排气扇厂出产的35w叶轮式的排气扇,额定电容是1微法,现在我们实际用的电容是1.2-1.5微法;也用过同样规格的嵊州出产的排气扇,电容都配的比额定的大,都是用不了一个月就烧了电机,浪费太大,各位大虾帮我分析一下,什么原因?怎么办?

回帖成功

经验值 +10