给排水工程
\
市政给排水
\
是否设置排气阀
是否设置排气阀
有一市政给水管,管径DN300,跨越桥梁处在桥梁预留的箱函中通过,由于箱函的函底高程就是桥面的高程,因此此处的给水管相当于贴地面敷设,施工图已出,审查单位说此处应该设置排气阀(因管线抬高),请教广大水友,你们设计中是否碰到此类问题,如何设置的,谢谢。
发布于
2010-09-27 15:35:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
wujingandsnow
一般要设置,因为在高点,水中的气体或是夹带的气会在高点积累,长时间不排气,容易造成爆管。
2010-10-25 16:50:25
来自 PC
评论
举报
hds635
排气阀应该设在最高点,
2010-10-22 21:54:22
来自 PC
评论
举报
加载更多