土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泵房噪音

泵房噪音

发布于:2006-01-13 17:42:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我司开发的一个高层项目,入住以后野猪反映泵房噪音很大。此野猪在1F,泵房在-1F,经过观察发现噪音来自:水泵电机运行和管道内水流声。我们采取以下措施:1、在水泵出水管上增加橡胶柔性接头。2、在水泵基础周围开槽,使水泵基础与泵房地坪完全隔开。3、在进入同体的穿墙套管处,套管与管道间重新填塞橡塑材料。4、在管道井内,在支架处增加了橡胶垫片,使管道与管卡、支座完全不接触。但,还是有噪音!!!!
请各位高手帮忙了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhiqiang
    fengzhiqiang 沙发
    to雪域冰川
    象你说的这样,费用可能有点高,还有什么费用少点技术措施吗?
    2006-01-16 08:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang
    ktchenggang 板凳
    还可以在水泵房内的墙壁上粘贴一层吸音海绵,或许能减少一些噪音。
    有些噪音不一定都是管道传过去的。
    2006-01-13 20:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补水管径如何确定?

补水管径如何确定?

回帖成功

经验值 +10