土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教个消防问题!

请教个消防问题!

发布于:2006-01-13 16:44:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一坐多层办公楼,室内消防只有一路进水,设一个水泵接合器,但室外40米内没有室外消火栓等供水设备,能否在消防进入管上设一个室外消火栓供水泵接合器接水啊?如果这样的话,室外消火栓和接合器就在同一跟管上了,有影响吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • roru
    roru 沙发
    对不起,室内是15L/S。但我觉得,小区是两路进水的,是环状的,我引入的这跟管也算是两路进水了吧,既然室外水流量能满足,我也设了屋顶水箱,我觉得应该可以了。
    没有楼上说的那么麻烦吧?呵呵
    大不了以后审图提出的时候,不用室外消火栓了,设个室外消防水池。
    2006-01-16 15:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    你的室内10l/s的水量怎么来的呀?我查了多层的8.5.2表,没有你说的这一栏嘛,按说你这应该属于其它建筑,室内只有15l/s一种。
    不过具体情况也差不多清楚了,的确有些麻烦,严格按规范设计的话
    1、要设屋顶水箱
    2、要设泵房
    3、要设消防水池
    嘿嘿,是不是很麻烦啊
    2006-01-16 15:31:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类建筑是不是按中危险级配灭火器

丙类建筑是不是按中危险级配灭火器,工业建筑生产易燃易爆液体,还是按照严重危险级配置呢?

回帖成功

经验值 +10