地下汽车库超过2000平方米的防火分区,是否一定需要划分防烟分区并且设置挡烟垂壁? 如果设置了挡烟垂壁岂不是必然对高度造成影响?还有说法突出顶板下500mm的梁可作为挡烟垂壁,但是对于人防工程来说基本所有的梁都超过500mm的,另外这种说法不被审图认可。
另外关于两个防烟分区的排烟量:有说法说不考虑两个分区同时着火只需按照最大面积的排烟量计算即可;可当地审图不认可这种说法说必须按照整个防火分区面积计算排烟量。
对于以上两点 本人很是疑惑 请教各位解惑。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    有说法说不考虑两个分区同时着火只需按照最大面积的排烟量计算即可

    这种说法是错误的。

    车库排烟宜按防烟分区分设排烟系统。若两个防烟分区合用排烟系统,排烟量应为两个防烟分区拍排烟量之和。
    2011-01-27 23:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    板下突出500mm以上的梁划分防烟分区,不被审图认可?

    不知道是哪里的审图?未听说这个也不被认可,只是有些地方要求划分出防烟分区的分割界限。
    2011-01-27 23:17:27

    回复 举报