土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助
求助:两个3P开关连接,上端开关A\B\C三个接点接到下端开关C\A\B三个接点上会对供电有影响吗?

全部回答(5 )

  • yaoguizhong213
    供电方面没有影响,但是对二次及保护回路将有很大影响。首先,上级的保护与你这里不是同名端了,校验或者联系查找不便,双方出差,并且到时候不容易找到原因。其次,如果有电动机负荷,如果是交流控制,你的控制回路所取的相与图纸不符,不过这不影响运行,只是测绝缘时拆除的二次控制回路线不在A相了。
    2010-09-28 18:20:28 来自 PC 评论 举报
  • yaoxiaopeng
    没影响,不过同样不明白楼主在上下二个断路器之间,为什么要“换相
    2010-09-27 20:16:27 来自 PC 评论 举报