请教消防水池补水量

发布于:2006-01-13 15:02:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建规》8.3.4条第二款:在火灾情况下能连续补水,如果供水部门无法提供准确的补水流量时(或者外水网是变流量时),那么补水量如何确定呢?请指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    谢谢2位
    2006-01-14 13:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • 碧水
    碧水 板凳
    一般不考虑补水情况的,在一些特殊情况,场地面积太小或其他原因,可考虑补水。但事先应该和消防局协商,须消防局同意才能实施。补水流速一般考虑1m/s。
    2006-01-14 11:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个问题!

规范上3.25规定:1.单独接出消防管道的要加管道倒流防止器。7.从城市管网接入小区的管道总表后也要接管道倒流防止器。那如果小区内生活管与消防管共用时,那引入单体内的消防管不是要经过两个倒流防止器?有必要设两个吗?听说那个东西的水损很大的,有6米左右。我以前从没有在小区总表后设管道倒流防止器,审图也通过了,只是最近总工提出了这个问题,才觉得有点矛盾。请各位大吓帮帮忙!谢谢!