土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位,看看这跨越管上钥匙阀是什么意思

各位,看看这跨越管上钥匙阀是什么意思

发布于:2006-01-13 12:46:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位,看看这跨越管上钥匙阀是什么意思

1137127609348.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanlinping
    yuanlinping 沙发
    :kiss: 我家的也开不了
    2008-11-27 09:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojiec
    xiaojiec 板凳
    大家不要说没见过这种做法,可以参见《供暖通风设计手册》P330,这个阀主要是调节跨越管流量的,在系统调试结束后,锁死,不可以随意调节。如果用普通阀,被调节后会影响整个立管的平衡。但支管上的阀门没有必要设置。